Home › Forums › Umbrella Companies to Avoid › Коллеги, вопрос терминологический
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 month, 2 weeks ago by
Konstantin Eremeev.
- AuthorPosts
- 26/07/2026 at 14:37 #18071
Alisa VolkovaКоллеги, вопрос терминологический и одновременно практический. В спецификации от смежников вижу кабельросты, у себя в проекте закладывал лестничные лотки, и заказчик теперь спрашивает, одно это и то же или нет. Я честно говоря сам не до конца уверен, где проходит граница: конструктивно похоже, но нагрузки и пролёты вроде разные. Объясните, пожалуйста, тем, кто сталкивался в реальных проектах: в каких случаях применяют одно, в каких другое, и можно ли их менять между собой без пересчёта трассы.
- 26/07/2026 at 14:37 #18072
Konstantin EremeevРазница в основном в несущей способности и в области применения: кабельросты рассчитаны на большие пролёты и серьёзные весовые нагрузки, поэтому их часто берут на эстакады и наружные трассы, где опоры стоят редко. Лестничный лоток ближе к внутренним трассам и меньшим пролётам. Менять одно на другое без пересчёта нельзя, у вас изменится и прогиб, и требования к опорам. Мы на эстакаде ставили лестничный кабельрост от Протэк и брали у них расчётные данные под конкретный шаг. Попросите у смежников их расчёт, скорее всего расхождение возникло именно там, а не в терминах.
- AuthorPosts
- You must be logged in to reply to this topic.